三菱重工za36初装体验
上周六在五星买了3台重工,一台fc60,一台za36,一台za25 预约了本周三的安装。昨天下午师傅来后,先打开外包装检查外观,两台za都没问题,但fc60的背板左侧有一条锈痕,我的qc没通过,电话通知五星换货,但要等几天才能到货 。
接着就是安装两台za,用的排空安装,问师傅为什么不抽空,很肯定地告诉我说r22不用,制冷剂出厂已经多装了60g就是为排空准备的,还说大金是多装30g(不知是真是假),至于说明书上只写抽空法安装是因为环保法规要求的而已,但同时也说r410是必须要抽空的。安装过程就不多说了,感觉2个师傅还是不错的,既认真也想法为我省了钱 前后折腾了大概1个半小时,终于搞定za36和za25。
晚上首先试了卧室的za36,卧室使用面积13平,南向,非顶非侧无飘窗。
20:00室外0度多云,室内6度。遥控器设定25度自动风,外机预热3分钟后内机出风,15分钟后出风口43度,40分钟后室内中心区域温度17.5度;30分钟后出风口温度46.8度,之后一直维持在45-47度之间;90分钟后测得室内中心区温度为20.2度,个人感觉对于这么一台不带电辅热的机器来说,效果还行。
天气预报说南京明后天又要降温有雨雪了,到时候再试试看书房的za25,看看在低温高湿环境下怎么样,测试完了再汇报